独塔斜拉桥维修加固后的监测研究

时间:2023-07-03 18:10:03  来源:网友投稿

郑如岩

(山东省滨州公路工程有限公司,山东 滨州 256600)

桥梁在公路运输系统中发挥着重要的作用。由于荷载和环境等方面的因素,会导致桥梁使用性能逐年衰退,结构安全出现问题,从而使桥梁产生病害,耐久性降低。对桥梁进行维修加固是既有桥梁健康、安全运行的保障。为验证加固效果,掌握加固后桥梁结构实际工作状况,对桥梁进行监测。针对监测到的各类安全问题,可采取措施,对症下药,以延长桥梁预期的使用寿命。本文以某独塔斜拉桥为研究对象,对维修加固后的桥梁进行监测,对监测的方法及结果进行分析研究。

一独塔混凝土斜拉桥,主跨90m,桥梁全长155m,宽度33m,单索面,塔梁墩固结,全桥共设14对拉索,索间距为4.0m,近塔端设有28m的无索区段,边墩附近设有20.67m无索区段。设计荷载为城市-A级,人群荷载为3.5kPa,地震设防烈度为7度。主梁采用变截面箱梁,塔根处梁高为5.0m,跨中梁高为3.0m,梁高变化段在塔根无索区段,变化线型为半径16229圆曲线。箱梁断面为单箱五室,箱梁底宽25.4m,顶宽33m,其中悬臂3.8m。斜拉索锚固在中室内。箱梁断面的主梁可以提供较大的抗扭刚度,与单索面拉索相适应。主塔截面为椭圆形,下大上小逐渐变化。索塔布置在中央分隔带,与主梁和桥墩固结。索塔总高度42m,分为两段,其中下段高27m,椭圆变化段,下端椭圆截面的断面尺寸为5m×3m,上部椭圆断面尺寸4m×2m,椭圆长轴与桥梁纵轴线重合,上段高度14.68m,由断面尺寸4.2m×2m的椭圆变化至直径为0.5m的圆。塔顶设不锈钢装饰件,塔身采用凹形曲线条美化。斜拉索为单索面,竖琴式布置,水平倾角20°,全桥14对,共28根。拉索采用OVM200型钢绞线群锚体系,每根拉索有73根环氧树脂全涂钢绞线组成。拉索采用三层防护体系,除环氧树脂全涂防护外,钢绞线还外裹PE带,最后再整束钢绞线外套PE管。

综合桥梁2014年检测结果,按照Ⅰ类养护的城市桥梁,该桥评定为不合格;
检测单位建议立即限制交通,组织修复。该桥存在的主要病害如下:

(1)边跨梁体翼缘多处渗水、泛白严重,梁体混凝土表观质量差、蜂窝麻面;
B2#索锚固截面附近混凝土表面大面积腐蚀、颗粒松散脱落;
B2#索锚固截面梁体腹板发现竖向裂缝;
B9#索锚固截面附近腹板存在纵向裂缝。

(2)中跨梁体各节段间下缘呈折线型,腹板中间位置有纵向通长修补痕迹,多处翼板节段接缝渗水,泛白;
梁体存在多处修补痕迹,混凝土表观质量较差[1]。

针对该桥存在的问题,相关方进行了维修加固。为验证加固效果,掌握加固后桥梁结构实际工作状况,制定监测方案,并对桥梁进行科学监测。

3.1 监测目的和内容

监测目的:为了解和掌握加固后桥梁结构实际工作状况,监测塔顶顺桥向偏位、桥面线形、斜拉索索力测试等参数变化规律和发展趋势,确保桥梁安全运营,为正确分析、评价、预测工程治理等提供可靠资料和科学依据[2];
为桥梁建立健康档案,指导桥梁养护及维修。

监测内容:主要包含塔顶顺桥向偏位、桥面线形、斜拉索索力测试等内容。

3.2 监测程序和仪器

监测程序:桥梁相关资料调查→方案制定→现场监测(塔顶顺桥向偏位、桥面线形、斜拉索索力测试)→资料、数据整理分析→提交正式定期监测报告

本次监测主要配备表1所示的仪器设备。

表1 监测配置的主要仪器设备

4.1 桥面线性

大桥跨径组成为60m+90m,桥面恒载线形测点设置于每跨的墩台顶、斜拉索位置,测点设置于靠护栏处的桥面铺装上。线形高程测量采用精密水准仪测量,采用在桥面铺装上打入不锈钢测钉做标记,作为永久测点,以塔柱位置处测点为相对参考点,桥面线形测点布置示意图如图1所示,东、西侧相对高程如图2、图3所示。从中可以看出,北岸边跨基本成直线形,南岸中跨成下凹形;
2016年1月份检测数据显示,西侧相对高程最大值为-0.331m(位于Z7#索附近),东侧相对高程最大值为-0.334m(位于Z7#索附近);
2016年6月份检测数据显示,西侧相对高程最大值为-0.3239m(位于Z7#索附近),东侧相对高程最大值为-0.3199(位于Z6#索附近);
2017年1月份检测数据显示,西侧相对高程最大值为-0.3384m(位于Z7#索附近),东侧相对高程最大值为-0.3333m(位于Z6#索附近)。2017年1月份与2016年6月份检测数据相比:西侧相对高程最大值相差14.5mm(下挠),东侧相对高程最大值相差13.4mm(下挠)。2017年1月份与2016年1月份检测数据相比:西侧相对高程最大值相差7.4mm(下挠),东侧Z6#索附近相对高程值相差4.3mm(下挠),东侧Z7#索附近相对高程值相差-3.3mm(上挠)。

图1 桥面线形测点布置示意图(单位:m)

图2 西侧桥面恒载线形测试结果

图3 东侧桥面恒载线形测试结果

4.2 桥塔偏位

塔顶顺桥向偏位测量采用全站仪测量,在塔身顶部边缘切线、塔身分肢处边缘切线,作为永久测点[3],塔顶顺桥向初始偏位测点布置见图4,2016年1月、2016年6月检测结果及本次监测测量结果如表2、表3所示。从表中可以看出,2016年6月主塔东侧立面顺桥向偏位最大值为103.1mm;
2016年6月主塔西侧立面顺桥向偏位最大值为90.0mm;
2017年1月主塔西侧立面顺桥向偏位最大值为88.7mm;
2017年1月主塔东侧立面顺桥向偏位最大值为88.6mm;
2017年1月主塔东侧立面顺桥向偏位最大值88.6mm与2016年1月主塔东侧立面顺桥向偏位最大值92.9mm相差4.3mm,偏向南岸(河跨)。

图4 主塔顺桥向偏位测点布置示意图(单位:cm)

表2 2016年1月主塔东侧立面顺桥向偏位数据

表3 2016年6月主塔东侧立面顺桥向偏位数据

4.3 索力监测

拉索索力直接反映索结构桥梁持久状况下的内力状态,是评价斜拉桥承载能力的重要指标。既有桥梁拉索索力测量通常采用振动法[4]。

本次检测主要是利用环境脉动(如大地脉动、风动),测定拉(吊)索基本频率的激励方法。

2017年1月斜拉索索力监测结果表明:北岸边跨60m跨斜拉索索力与设计值最大偏差8.64%,小于10%,60m跨实测索力与理论索力对比见图5;
南岸中跨90m跨斜拉索索力与设计值最大偏差8.72%,小于10%。

图5 60m跨实测索力与理论索力对比

2017年1月实测索力换算成应力,最大应力达640MPa,小于平行钢丝的容许应力。

综上所述,对维修加固后的独塔斜拉桥进行监测,得到的结论如下:

(1)桥面线形监测结果表明:北岸边跨基本成直线形,南岸中跨成下凹形。原下挠数据为0.242m,2016年1月下挠数据为0.334m(位于Z7#索附近东侧),2016年6月监测下挠数据为0.3239m(位于Z7#索附近西侧),2017年1月监测下挠数据为0.3384m(位于Z7#索附近西侧)。

(2)主塔顺桥向偏位监测结果表明:原主塔顺桥向偏位为76.3mm,2016年1月主塔顺桥向偏位为92.9mm,2016年6月监测主塔顺桥向偏位为103.1mm,2017年1月监测主塔顺桥向偏位为88.6mm。

(3)斜拉桥索力监测结果表明:2016年1月北岸边跨索力与设计值最大偏差绝对值为8.67%;
南岸中跨索力与设计值最大偏差绝对值为8.80%;
2016年1月实测索力换算成应力,最大应力达661MPa,小于平行钢丝的容许应力[σ]=0.4f pk=708MPa。2016年6月北岸边跨索力与设计值最大偏差绝对值为8.59%;
南岸中跨索力与设计值最大偏差绝对值为8.68%;
2016年6月实测索力换算成应力,最大应力达635MPa,小于平行钢丝的容许应力708MPa。2017年1月北岸边跨索力与设计值最大偏差绝对值为8.64%,小于10%;
南岸中跨索力与设计值最大偏差绝对值为8.72%,小于10%;
2017年1月实测索力换算成应力,最大应力达640MPa,小于平行钢丝的容许应力708MPa。

总之,从监测结果看,维修加固后的独塔斜拉桥处于相关规范规定要求的安全运营状态。

猜你喜欢顺桥偏位主塔传力杆偏位对机场道面水泥混凝土应力的影响中国民航大学学报(2021年5期)2021-12-04泉州湾跨海大桥主塔封顶中学生数理化·八年级物理人教版(2021年5期)2021-11-22填充混凝土对V形钢墩刚构-连续梁桥船撞桥墩的影响研究陕西理工大学学报(自然科学版)(2020年5期)2020-10-22基于ANSYS 的钢桁架桥汽车撞击分析石家庄铁路职业技术学院学报(2020年1期)2020-05-15公安长江大桥主塔上横梁施工技术上海公路(2019年3期)2019-11-25浅析偏位预应力管桩竖向承载力的影响因素工程与建设(2019年3期)2019-10-10填充混凝土对顶推施工中的方形钢桥墩垂直度影响分析中外公路(2019年3期)2019-04-16浅论高层建筑竖向钢筋偏位的防治对策消费导刊(2018年10期)2018-08-20浅析PHC管桩斜桩桩顶偏位原因与控制措施福建交通科技(2018年4期)2018-07-05基于性能设计的刚构桥抗震性能分析产业与科技论坛(2015年21期)2015-01-23