 沼气预防与治理管理工作标准

  为规避在建设、运营阶段消失沼气泄露危及生命财产平安的风险,特制定本管理工作标准。

 一、适用范围 二、沼气预防与治理总原则 坚持“早发觉、早治理”的原则,应在项目前期完成治理工作,规避项目在建设、运营阶段消失沼气泄露危及生命财产平安的风险。

 三、各阶段管理标准 阶段 管理标准 责任单位 地勘阶段

 建筑阶段 1、发觉地块有沼气,项目公司应依据重大平安隐患,OA上报规划院、设计中心、方案部、成本部、质量监管中心、集团安监部。

 2、制定临时性措施,确保现场平安。

 项目公司 项目公司组织专家研讨会,集团各部门参会,明确沼气治理方案(含成本、工期)。项目公司牵头组织,规划院、设计中心负责技术,成本部负责成本测算,方案部负责工期测算。

 项目公司 项目公司组织沼气治理施工图评审并上报项目管理中心、规划院、设计中心、质监中心备案。

 项目公司 跟踪、督办现场治理措施的有效落实和执行。

 项目管理中心

 阶段 管理标准 责任单位 运营阶段 1、地方商管公司负责制定《运营阶段平安专篇》,项目公司协作。

 2、地方商管公司负责日常管理工作,商管总部安监部、集团安监部例行检查措施执行状况。

 商管公司 沼气预防与治理技术工作标准

  本工作标准从技术层面,对应于项目前期、治理实施、建筑阶段和运营阶段制定了相应的技术标准,以规避 项目在建设、运营阶段消失沼气泄露危及生命财产平安的风险。

 一、项目前期沼气预防与治理

 1、在项目前期调研阶段,在《地质灾难调研及风险性评估单》增加“沼气调研”事项。如拟进展地块存在沼气问题,应进行风险提示。

 拿地后,项目公司即刻进行勘察工作,探明场地状况。如存在沼气,尽快治理。

 2、地质勘察阶段 1)完善地质工程勘察合同及任务书:要求《地勘报告》中明确“场地是否存在沼气问题”;如存在沼气,对沼气来源、储量、治理方案应有专项说明和解决方案。

 2)地勘阶段发觉沼气,项目公司应 OA 上报规划院、设计中心、方案部、成本部、集团安监部、质量监管中心;并由项目公司组织、项目管理中心督办,组织专项论证会,集团各部门参会,明确沼气治理方案,并由成本部、方案部

 测算对项目成本、工期的影响。治理方案应上报集团各部门备案。

 3)勘察阶段发觉沼气时,应在其释放完毕后用素混凝土封闭勘探孔。

 3、施工阶段 对勘察阶段发觉有沼气泄露的状况,除按专项论证成果进行治理外,在施工建筑过程中,地下室底板、外墙混凝土应加强振捣,提高密实性,增加抗裂措施,同时对后浇带的构造设计予以加强。

 二、项目建筑及运营阶段沼气治理

 对项目建筑及运营期间消失沼气泄露的状况,项目公司应 OA 上报规划院、设计中心、方案部、成本部、集团安监部、质量监管部;并组织专项专家会,集团各部门参会,明确沼气治理方案,并由成本部、方案部测算对项目成本、工期的影响。治理方案及施工图应上报集团各部门备案。

  治理措施应通过专家论证,技术管理措施可包括如下内容:

 (一)分临时性处理措施和永久性处理措施 (二)临时性处理措施是发觉沼气泄露后的临时应急措施 1、地下室区域(含密闭空间)均应设置机械通风,换气次数不少于 4 次/小时,确保沼气浓度低于 0.4%; 2、每个区块支配 2 组人员,每隔 2 小时对沼气浓度进行检测; 3、总包每半个月对地下室底板进行一次全面注水排查; 4、明火作业前必需进行审批,明火作业及电器设施开启前必需检测沼气浓

 度; 5、沼气泄露明显部位,实行底板打孔引气或罩式收集并集中排放到室外。

 (三)永久性处理方案及施工图应由专业治理单位出具,包括以下几部分:

  1、明确沼气来源及针对治理措施。

 2、明确排放孔的释放完毕标准,明确排放孔是否作为永久性释放孔。

 3、浅部沼气可由底板下引孔,形成统一排放管道引到室外(构造参考附图一);深部沼气可通过深层释放孔引到室外进行排放(构造参考附图二)。

 4、采纳临时性释放孔时,应明确沼气释放完毕验收标准,并有释放孔封闭节点及防水构造措施。

 5、实行永久性释放孔时,应明确穿越混凝土结构的构造措施,伸出地面部分结合景观设计、不影响室外美观效果。

 6、对要害部位(配电室、风机房、制冷机房等)密闭空间,为防止沼气聚集,可在底板下注浆,预防沼气向要害部位释放。

 7、加强地下室沼气探测与报警。大空间沼气探头与消防探头同步安装,泄露点四周应增加探头;密闭独立空间,包括有独立通风系统的要害部位(配电室、风机房、制冷机房等)与人员密闭场所(前室、楼梯间、地下门厅等)单独布置探头。

 8、设有通风系统的密闭独立房间(配电室、风机房、制冷机房等),当室内沼气浓度超标时,接入慧云机房(销售物业为消防掌握室)的监测报警系统与通风系统联动,报警后马上进行排风。

 9、无通风系统的密闭独立房间(包括管道井),在报警时马上进行通风与排查,对泄露点进行封堵。

 10、民用建筑暂无沼气相关标准,沼气的报警浓度定为 0.4%,严于煤矿相关标准。

 11、地下室大空间,应保障必要的换气次数,防止沼气积聚,是否需要增加通风设施应依据实际状况确定。

 附图一:浅层释放孔穿透底板的节点做法:

 附图二:深层释放孔穿透底板的节点做法:

 项目沼气预防与治理操作工作标准

  本工作标准从操作层面,对应于项目前期、治理实施、建筑阶段和运营阶段制定了相应的平安措施,以避开 项目在建设、运营阶段消失沼气泄露危及生命财产平安的风险。

 一、项目前期

 1、在地质勘察前,应当调查周边区域的地质资料,了解当地是否存在沼气。

 2、在初勘阶段,依据估计的基础形式及基础深度,应布置肯定的勘探孔探明场地范围内是否存在沼气。

 3、当地质勘察过程中发觉沼气时,项目公司应马上停止现场施工,第一时间向集团相关部门进行汇报。

 4、在集团规划院、设计中心等部门的指导下,邀请相关专业的专家成立专家组查看现场,召开专家论证会,专家组应当包括地质、建筑、结构、机电、沼气治理等方面的专家,明确沼气治理方案。

 5、依据专家组专项论证意见,由专业单位制定沼气治理方案。制定的治理方案及相关图纸必需由专家进行审核,并向集团相关部门进行报备。

 二、治理实施

 1、沼气治理施工一般包括地勘、土建、机电等专业,各个专业单位必需具备相应的施工资质。

 2、支配沼气治理单位检测释放沼气钻孔是否有伴生现象,并应封孔测定沼气浓度、沼气流量和沼气压力等参数,以便制定具体的治理方案。

 3、现场在治理过程中,必需实行平安措施,确保现场施工平安。具体措施必需报项目管理中心。

 4、勘察、施工、治理过程中必需由专人跟踪,做好相关纪录,在治理完成后,形成书面文件,向集团相关部门进行报备。

 5、地质勘察过程中消失沼气释放现象的工程,全部地质勘察孔及释放孔在治理完毕后,均须逐个封堵,防止建筑物建筑、使用过程中,地下未排净气体通过地质勘察孔、释放孔泄漏至地下室。

 6、在地下室结构施工过程中,应实行措施,保障混凝土浇捣的密实性。

 7、治理完毕后,应当召集集团相关部门、设计单位、施工单位、专家,对治理效果进行最终评估。

 三、建筑阶段平安措施

 1、成立预防沼气危害领导小组:应成立以项目公司、监理、施工单位为主的领导小组,同时成立以总包项目经理为组长、执行经理为副组长的沼气临时处理领导小组。

 2、加强对地下室沼气的监测:①设置沼气泄露探测报警固定监测点,应在地下室楼板上设置固定报警探头;②成立沼气监测巡查小组,时刻把握地下室沼气状况,依据 广场建筑布局及已发觉沼气泄露点分布状况,将地下室区域按组团分为几个区块,各区块配备两组人员,每组配备至少两人,每两人至

 少配备一台便携式甲烷检测报警仪进行日常沼气巡察,每个组团每隔 2 小时对地下沼气浓度进行检测(见附表一)。

 3、加强地下室等密闭空间的排风换气,为确保地下室通风换气,派专业电工负责风机运行管理,每处两台风机 2 小时更换一次,对发觉风机故障准时修理或更换以保证正常运行。

 4、定期对地下室底板进行搜寻排查沼气泄漏点,每半个月总包对全部地下室底板注水排查一次,对每次排查应形成纪录,对漏气点应在图上进行标识。

 5、重点防范区域:沼气主要是集中在地下室等密闭空间内,首先要确定沼气易泄漏及易聚集区域。沼气易泄漏区域主要集中在:地下室底板后浇带等结构相对薄弱处;沼气易聚集区域为:地下室相对封闭区域,如:变电所、污水间等设施用房、人防口部等密闭区域。

 6、针对沼气,加强施工作业人员平安教育工作,须对作业人员进行沼气平安教育,让作业人员意识到沼气的危害,在地下室施工作业时,严禁吸烟,动火作业时必需先进行沼气浓度的测试,必需办理动火证(见附表二);在已发觉沼气的区域开启电器设施时,必需进行沼气浓度检测等等。

 四、运营阶段平安措施

 地方商管公司负责制定《运营阶段平安专篇》,项目公司协作。运营阶段应严格依据《运营阶段平安专篇》规定的平安措施,进行日常管理和设施维护。

 附表一:沼气日常监测纪录表 项目沼气日常监测纪录表

 [日期:

  年

 月

 日] 序号

 位置

 沼气数值

 备注

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

 12

 13

 14

 15

 16

 备注:

 1、浓度平安值范围是:

 2、 月 日- 月 日每天进行检测,后期每周一、三、五定期检测,业主、监理、总包负责现场检测、数据采集,形成表格由各单位现场负责人签字确认后上报总经办; 3、变配电室、强电小间、弱电小间等设施用房、密闭空间,在进入施工时,相关单位须再次检测确认,形成纪录表,同时实行有效通风措施。

 4、全部能检测出数据的点均为检测仪器离冒气点

  以内测得,

 以外全部数据均为

  。

 业主:

 监理:

 总包/分包:

  附表二:《地下室动火许可证》 地下室动火许可证 存根

  编号:

 作业单位

 动火部位

 动火时间 年

  月

  日

 时

 分至

  年

  月

  日

 时

 分止 申请动火理由

 沼气浓度

 通风状况

 作业人员姓名

 监护人姓名

 申请动火人

 申请日期

 批准人

 批准时间

  地下室动火许可证 操作人员执

 编号:

 作业单位

 动火部位

 动火时间 年

  月

  日

 时

 分至

  年

  月

  日

 时

 分止 动火须知及防火防爆措施 1、在动火之前,需对动火区域进行沼气浓度检测,沼气浓度含量在 0.4%以下,方可动火; 2、在动火过程中,监护人必需配有甲烷检测报警仪,以便随时对动火区域进行沼气检测; 3、地下室动火作业由所在班组填写,经项目平安部门审查、现场勘察(沼气检测)批准后方可动火。

 4、动火人必需持有有效证件上岗,正确使用劳动防护用品。操作前检查焊割设施、工具是否完好,电源线有无破损,各类爱护装置是否齐全有效。

 5、动火前清除周边可燃物品,按要求配置灭火器,周边并有排风措施。

 6、本表一式二联:操作人员及存根 作业人员姓名

 监护人姓名

 申请动火人

 申请日期

 批准人

 批准时间